从变频器整机电路看两个故障

一、电源故障检查
    故障状态:上电后整机无反应,操作显示面板无显示。测量控制端子的24V、10V控制电源都为O。
    故障实质:变频器的开关电源没有工作。
    检修思路:1、开关电压故障;2、预充电回路故障。
    检修方法:
1、先查开关电源的供电来源,直流回路有无正常530V电压。直流回路电压为O,说明预充电回路故障,充电电阻开路、半波整流电路损坏、串入接触器或继电器常闭点接触不良,应将预充电回路先行修复,再检查开关电源的故障。而往往修复预充电回路,变频器也就修复了。先不必在开关电源电路上大展拳脚;
2、开关电源的530V或265V或300V直流供电都有了,还是不要在其稳压和振荡电路下大下功夫,先检测开关变压器次级负载电路有无短路等故障,如散热风扇损坏,故障检测电路中的IC短路、整流二极管有无击穿等。开关电源负载侧的故障率较高,振荡和稳压环节的问题倒少一些。
检修思路和检修次序,便决定了检修工作的高效率和低效率。而从整机电路来看,开关电源不工作的故障,检查预充电电路则是一个非常重要的环节,甚至是第一位必须考虑到的环节。

二、逆变脉冲回路的故障检查:
    从CPU的六个PWM输出端子,到中间缓冲电路,称为逆变脉冲前级电路,驱动电路称为逆变脉冲后级电路,总称逆变脉冲回路。
    故障状态:
1、起动操作正常,操作显示面板有正常的输出频率指示,但无三相输出电压;
2、起动操作正常,操作显示面板有正常的输出频率指示,输出三相电压不平衡;
3、一按起动按键,即跳OC故障;
4、运行中跳OC故障;
5、轻载运行正常,带载电机跳动或跳OC故障。
    故障实质与检修思路(与故障状态的五种状态相对应):
    1、有以下几种因素:a、驱动电路光耦合器输入侧的+5V*供电丢失;b、前级脉冲电路的缓冲器损坏;c、CPU的相关控制信号不确定或相关控制引脚损坏;d、故障保护电路误动,使脉冲前级电路被故障信号锁定。
在此处须尤为注意一点,逆变脉冲信号的前级电路,如三态触发器、缓冲器电路等,有可能受电压、电流检测与保护电路的直接控制,当保护电路误动时,钳制和封锁了六路脉冲信号的传输。要有故障保护电路独自参与脉冲传输控制的观念。虽然a、b方面造成的故障率较好,但c、d方面造成的原因,往往构成了疑难故障,检修思路到不了这里,维修起来可就要走弯路了啊。
    2、有以下三种因素:a、驱动电路的光电耦合器损坏,不能正常传输逆变脉冲信号;b、逆变模块导通内阻变大,三只上臂IGBT模块有导通不良现象,因此三路驱动电路可能未设有IGBT管压降检测电路,故并不能报出OC故障;c、脉冲前级电路或CPU逆变脉冲输出引脚不良,致使逆变脉冲缺失一路或两路。
    不要将着眼点光是放在后级驱动电路上,也可能为前级的逆变脉冲未加输入驱动电路上。尤其是脑子里要有是否为模块不良,逆变模块导通内阻变大这个观念。考虑不到c的因素,便又构成了疑难故障啊。
    3、有以下因素:a、后级驱动电路本身不良;b、驱动电路的供电电源,带负载能力不足,如滤波电容失容,整流二极管低效(正向电阻变大、反向电阻变小)等;c、逆变模块不良。
    对驱动电路的动、静态检测(电压检测)也许都是正常的,要测试驱动电路的电流输出能力。要关注b、c的因素。
    4、有以下几种因素:a、驱动电路的带负载能力、逆变模块的导通内阻检测;b、三相输出电流检测电路;c、故障检测电路中的基准电压电路。d、用户负载方面的原因。
    要注意b、c、d方面的因素影响。三相检测电路本身不良,工作点转移,可能会误报OC故障;故障检测电路中的基准电压偏移,造成电流检测不准,误报OC故障;检查都无问题,得到生产现场找找原因了,并不排除负载方面的问题。b、c因素,可能又进入疑难故障的范围。
    5、有三种因素:a、驱动电路的电流(功率)输出能力不足;b、逆变模块不良,导通内阻偏大;c、负载电路有问题,电机坏掉了呀,不是我变频器的问题呀。
    变频器表现为运转不正常,不一定统统都是我变频器的问题,建议用户换一台电机试试。应考虑到b、c的因素,有时候要考虑到变频器以外的因素啊。

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
106
主题
13
积分
774
在线时间
126 小时
注册时间
2005-9-18
最后登录
2018-4-18
发表于 2011-10-9 23:09 | 显示全部楼层
学习 学习我是新手                                                                                                                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
114
主题
79
积分
665
在线时间
66 小时
注册时间
2007-4-18
最后登录
2014-11-9
QQ
发表于 2012-4-10 21:12 | 显示全部楼层
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

娱乐版主

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
4719
主题
373
积分
20901
在线时间
1833 小时
注册时间
2010-8-11
最后登录
2017-4-11

热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章灌水高手勋章

QQ
发表于 2012-4-14 20:13 | 显示全部楼层
谢谢学习啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
49
主题
8
积分
218
在线时间
9 小时
注册时间
2012-7-7
最后登录
2017-11-13
发表于 2012-7-10 14:26 | 显示全部楼层
请问什么叫变频器的OC故障?见笑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
43
主题
3
积分
189
在线时间
5 小时
注册时间
2012-7-13
最后登录
2013-10-3
发表于 2012-7-16 18:03 来自手机 | 显示全部楼层
变频器的OC故障,就是过流保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
43
主题
3
积分
189
在线时间
5 小时
注册时间
2012-7-13
最后登录
2013-10-3
发表于 2012-7-16 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
变频器的OC故障,就是过流保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
43
主题
3
积分
189
在线时间
5 小时
注册时间
2012-7-13
最后登录
2013-10-3
发表于 2012-7-16 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
变频器的OC故障,就是过流保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
527
主题
8
积分
5492
在线时间
279 小时
注册时间
2010-3-7
最后登录
2019-1-28

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2012-11-12 07:33 | 显示全部楼层
还不错,结合你的维修过程,带图片就更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-25 03:31

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表