家电维修网

 找回密码
 注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 刘国庆

[求助] 588升冰柜盘管后制冷差,怎么回事。

[复制链接]

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
103
主题
1
积分
421
在线时间
188 小时
注册时间
2013-4-1
最后登录
2020-3-31
QQ
发表于 2015-2-19 17:50 | 显示全部楼层
制冷剂多了,放一放吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
5
主题
1
积分
51
在线时间
4 小时
注册时间
2015-3-16
最后登录
2015-3-27
发表于 2015-3-27 18:51 | 显示全部楼层
制冷剂加多了,毛协管少了吧,还有可能压机没劲
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
810
主题
25
积分
1495
在线时间
341 小时
注册时间
2013-11-24
最后登录
2023-2-25
发表于 2015-7-19 23:10 | 显示全部楼层
{:soso_e109:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
2015
主题
0
积分
3523
在线时间
229 小时
注册时间
2017-2-14
最后登录
2017-12-23
发表于 2017-6-1 12:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
300
主题
5
积分
526
在线时间
244 小时
注册时间
2017-9-29
最后登录
2019-6-14
发表于 2017-11-2 08:29 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
311
主题
11
积分
519
在线时间
117 小时
注册时间
2006-9-16
最后登录
2021-10-28
发表于 2018-1-21 09:50 | 显示全部楼层

"回气管结霜严重,电流2.5左右""R134--255G。实际加了400多克"制冷剂加注过多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
311
主题
11
积分
519
在线时间
117 小时
注册时间
2006-9-16
最后登录
2021-10-28
发表于 2018-1-21 09:52 | 显示全部楼层
可以肯定的说制冷剂多了而且毛细管也长了
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
311
主题
11
积分
519
在线时间
117 小时
注册时间
2006-9-16
最后登录
2021-10-28
发表于 2018-2-13 08:42 | 显示全部楼层
实际加了400多克"制冷剂加注过多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
45
主题
4
积分
100
在线时间
26 小时
注册时间
2013-10-25
最后登录
2021-3-4
发表于 2020-4-20 15:46 | 显示全部楼层
毛细管...........................长了