[海尔] 海尔KFR-36GW/(F)开机2分钟外机自动停机故障内机送风正常

[复制链接]

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
260
主题
130
积分
1571
在线时间
179 小时
注册时间
2008-5-30
最后登录
2020-2-23
QQ
发表于 2014-7-18 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今修一台海尔KFR-36GW/(F)空调,故障现象是遥控开机,电源灯亮,内机风扇正常,运行指示灯亮,外机开始工作。2分钟不到,压机停机,运行指示灯息灭,内风机正常,几分钟后,又开始工作,几分钟后又重复上述故障,断电重插电源开机,发现运行灯亮了,压缩机工作正常了,冷气出来了,怀疑是传感器有问题,换两个原装的,一样。是电脑板故障吗?可一下买不到电脑板,是不是可以维修呢? 请教高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
有一师傅说是分压电阻问题,但不知道是哪个地方,多大的???