开原城东联通机房看了个格力3P空调,故障检查及维修:内机转自然风,稍等外风机转一下即停,随后量压缩机电压没有,检查电容无问题,线连接无问题,内外机管路焊接处无明显的漏点,内外机连接铜管也未发现折弯压扁的情况,经过以上十几分钟的检查过后,重新启动空调制冷,内外机均运转正常,室内机出风口出风不是很凉,由于未发现明显的漏点,只好暂时补加制冷剂处理。
维修后经验总结:1、判断空调是否缺氟,可以用钳流表掐空调的整体运行电流,最好是掐压缩机的运行电流,如果电流明显的小于正常工作时的运行电流,系统就有可能存在漏点,或者是缺氟的现象,在检测这台3P格力空调的,所掐电流3.1安培左右,是明显的缺氟的现象。
2、在给空调充氟的时候,刚开始充的时候粗管和细管都结霜,继而又全部化掉这是正常的现象,这是制冷剂在系统中瞬间运行的效果,这也可能证明了系统缺氟的现象。
|