[求助] 美的挂机开制冷,外机风机间歇运行几次,内机显示p1,压缩机始终不启动

[复制链接]

初级技师

Rank: 8Rank: 8

帖子
276
主题
134
积分
1284
在线时间
268 小时
注册时间
2009-6-3
最后登录
2018-10-19
发表于 2018-6-3 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 牛岗 于 2018-6-3 12:38 编辑

室外机kfr-35w、bp2n1-j181  。板号KFR-26WSBP2-185<APFC-DY-391>.D.13.WP2-1  。p1代码是电压保护,外机风扇运转时,测大电容有300v,与大电容链接有1个2m电阻与12k电阻分压1.88v,交流220v两线各自通过2m电阻连到IC17[22721  35M功能不知],上述电阻测量都正常,怎样修?

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
560
主题
12
积分
1273
在线时间
166 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2018-10-22
QQ
发表于 2018-6-4 07:25 | 显示全部楼层
开机后,直接测量输入电压,看是多少,电压过高或者过低,都会导致空调不能启动而保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 8Rank: 8

帖子
276
主题
134
积分
1284
在线时间
268 小时
注册时间
2009-6-3
最后登录
2018-10-19
 楼主| 发表于 2018-6-9 22:35 | 显示全部楼层
换美的第3代变频室外通用板修复
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技工

Rank: 5Rank: 5

帖子
166
主题
11
积分
350
在线时间
68 小时
注册时间
2018-6-2
最后登录
2018-8-27
发表于 2018-7-6 12:10 | 显示全部楼层
呵呵,不错。佩服佩服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

优秀会员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

帖子
856
主题
8
积分
1747
在线时间
444 小时
注册时间
2014-3-31
最后登录
2018-10-20

常驻会员

QQ
发表于 2018-7-8 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
P1就换板?