家电维修网

 找回密码
 注册
功放维修
查看: 417|回复: 2

[分享] DencO DC360GAH型机房空调故障维修三例

[复制链接]

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
337
主题
246
积分
9391
在线时间
240 小时
注册时间
2018-2-5
最后登录
2018-10-21
发表于 2018-6-8 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
DencO DC360GAH型机房空调故障维修三例
该机组由两套独立的ZR190MC涡旋压缩机机系统组成,为智能型机房恒温恒湿机。
例1:在压缩机启动瞬间,系统发出高压警告信号并停机;拨动高压保护器复位扭,可感知此保护器是因高压过高而动作。
分析检修:高压保护器安装在压缩机下部,由于连接管内可能有油,在压缩机启动时,管内液体运动压缩气体,引起高压保护器动作。松动高压保护器连接管管口,将管内液体放空,然后旋紧管口开机,故障排除。

例2:空调控制面板上湿度始终显示“98%”,远端监控系统长时间处于高湿告警状态。
分析检修:现场更换温湿度传感器无效,确认故障出在主控板上。当用手充当电阻串入温湿度传感器连接线时,控制面板湿度发生变化,于是将800kΩ电阻串入温湿度传感器连接线中,这时面板湿度显示44%,告警消失。
3:远端监控系统一直处于报警状态
分析检修:实地查看,该机冷凝器放置于楼顶.且翅片氧化严重,因其散热量不足,压缩机排气温度与压力过高,冷冻油发黑发黏,压缩机回气管不凉,因该小区物业人员不允许改变安装冷凝器的位置,于是决定采用降低室内机回风热负荷量,即降低系统制冷能力,达到降低排气温度与压力的目的,具体方法如下:
先关闭一台肉机送风机,减少回风量,在高压液管测试口与压缩机低压回气口之间接根内径1.8cm、长90cm的节流管。
改动后在42°C环境气温下测试,压缩机排气涅度由125°C降至115°C,回气管温呈冰凉状态,故障排除。

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

帖子
559
主题
12
积分
1271
在线时间
165 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2018-10-21
QQ
发表于 2018-6-9 07:14 | 显示全部楼层
将800kΩ电阻串入温湿度传感器连接线中。机器的主要参数,会不会改变
回复 支持 反对

使用道具 举报

技术人员

Rank: 4

帖子
37
主题
0
积分
85
在线时间
32 小时
注册时间
2015-9-20
最后登录
2018-8-26
发表于 2018-7-7 16:30 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|网站地图|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-12

GMT+8, 2018-10-21 12:15

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表