志高空调漏水故障处理方法

  志高“V”内核系列挂机空调易出现漏水现象,漏水部位主要在风道上面。在机器运行中,风轮转动时,冷凝水被气流吹下来,由于湿度大,或者其他原因导致有部分水珠被吹到水槽外形成漏水,其处理方法如下。

  解决此类漏水故障的方法是改变辅水槽的高度,同时也增大辅水槽的接水角度。

  先从旧的志高“E”、“V”系列空调或其他机型中取下挡水板,将其进行剪切,使之长度为57.4cm,宽度为2.3cm;然后将新剪切好的挡水板置于原机挡水板上。

  由于这类新增挡水板自带凹口,可以很好地和原挡水板对接。安装时,必须保持左右两边挡水板的高度一致,总高度均在3.6cm左右。

  新增挡水板的左端必须与左端底座贯流风叶外槽平面紧密接触,不得形成缝隙,即新增挡水板不能过长或过短。

  在原机挡水板的一端,用宽度为5cm、长度为7cm的空调保温棉(又称PE棉或复合珍珠棉)粘住,以防漏水;新增挡水板紧贴贯流风道内侧,不可以超出,否则蒸发器无法安装到位。

  在上述安装到位后,用AB胶将原挡水板和新挡水板衔接处固定,以防装配蒸发器时松动移位。

  值得一提的是,在辅水槽加装挡水板之前或之后,必须把两端头的空调保温棉全部剔除干净,否则会引起漏水。

  加高辅水槽的挡水板后,辅水槽和底座间的角度增大,且向外倾,这样能在很大程度上减少冷凝水被风吹落在底座上的情况出现。
志高空调.jpg


业余的专业人士,电视机的维修专家。

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
728
主题
166
积分
15623
在线时间
23 小时
注册时间
2007-5-6
最后登录
2022-7-10

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

发表于 2019-6-21 16:56 | 显示全部楼层
你的意思是不是说外壳变形或设计问题啊,我有个格力的也这个现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
418
主题
0
积分
4119
在线时间
101 小时
注册时间
2018-4-27
最后登录
2019-12-26
发表于 2019-6-22 08:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1091
主题
10
积分
18132
在线时间
484 小时
注册时间
2014-3-31
最后登录
2023-3-22

常驻会员

QQ
发表于 2019-6-25 07:31 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-25 03:55

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表