家里正在装修的朋友或者是打算装修的朋友,估计都会考虑家里电线选择和电线布置的问题。比如家中最常用的空调的电线应该怎么选择,怎么布置?现在就有朋友问这样一个问题:4匹空调用多粗的线和多大的漏保?


4d5c738973cfaa0247b71839b657863d.jpg

4匹空调的简单介绍

  • 首先说明一下,4匹的空调家居杂杂坛个人是没有见过的,而且如果真的是4匹的空调的话,一般应该都是采用的三相电供电。所以我们就只是针对一些可能的情况给大家做出分析,这些只是理论的分析。实际应用中,确实没有做过4匹空调的电路。
  • 我们常说的四匹的空调,指的是空调的制冷量。但是同时还是可以相对的换出四匹空调的功率的,因为单位匹的最早就是指的电机功率。所以我们还是可以按照电机功率来进行估算的。
  • 最早的一匹大概是735瓦,那么4匹空调制冷时的功率就应该是735瓦乘以4,等于2940瓦。另外我们选择空调导线应该是按照最不利的情况去选择,也就是说要考虑制热时的功率。空调制热的功率,除了压缩机的功率以外,还要加上相应的电辅热的功率,像4匹空调的电辅热最少也得有1500瓦,所以这台空调运行时可能出现的最大功率就是1500瓦加上2940瓦,大概是等于4440瓦。


e6f175179b81cf30a3a2fed591154aac.jpg
选择空调电源线的基本流程
  • 第一步就是计算出或者是查出空调的最大运行时的一个功率。上面已经给大家简单的分析过了,这台四匹空调运行时的最大功率大概就是4440瓦。
  • 第二步是根据空调运行时最大的功率来求出此时空调运行的电流。我们根据的计算公式就是P=UI,然后来计算电流I=P/U,最后我们通过这个计算公式就可以得到结果,但是这里有两种情况。第一种情况就是常规的220V电压时的电流,此时的计算结果电流I约等于21安。第二种情况就是运行的电压是380V,此时的功率计算公式要稍微有些改变,就是它功率是P=1.732UI,,那么电流I=P/(1.732*380),最后得到的结果大约是7A。
  • 第三步是根据计算出来的电流,去查相应的电线的安全载流量表格,然后根据表格中的数据就可以找到我们需要的电线。第一种情况就是在220V电压的时候,此时的电流是21A,我们查电线安全载流量表格就可以发现,4平方的电线是最合理的;2.5平方的电线处在下限,没有富裕量,所以最终选择是4平方的铜芯电线。第二种情况就是运行电压是380V,同样去查导线的安全载流量表,其实大家就可以发现,此时应该选择的是2.5平方的铜芯导线。虽然1.5的也可以用,但是插座中不允许使用1.5平方的电线,这点大家要记住。


2c928a5050e9fff9ea218f4d297b01f8.jpg 漏电保护开关的选择

  • 漏电保护开关选择的依据,就是我们上面选择的空调导线的安全载流量。我们可以根据上面两种不同的情况来选择不同的漏电保护开关。
  • 第一种情况就是家中的电压是220V的电压,我们选择的是4平方的铜芯导线。此时个人给的建议就是选择32A的漏电保护开关是最合理的。
  • 第二种情况就是我们家里使用的是380V的电压,我们选择的是2.5平方的铜芯导线。那么根据2.5平方铜芯导线的安全载流量,我们选择的漏电保护开关应该是16A的,就完全可以了。
  • 最后还有一点就是漏电保护开关的漏电电流,像我们家用的这种空调用的漏电保开关的漏电电流基本上都是选择30毫安的。漏电动作时间,都是与漏电保护开关类型匹配的,基本上都是小于等于0.1秒的。



68c90ff583bab3ab0072cd2821e3af2b.jpg
综合分析
  • 最后我们来综合分析一下这个问题,给出问题所需要的答案。第一种选择方案,那就是选择4平方的铜芯导线,对应的选择32A的漏电保护开关,这种情况对应的是单相电的220V电压。
  • 第二种情况就是我们选择的是2.5平方的铜芯导线,对应选择的是16A的漏电保护开关,此时它对应的是380V的电压...........................

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
414
主题
1
积分
2658
在线时间
313 小时
注册时间
2009-10-1
最后登录
2024-4-17
发表于 2019-8-3 21:03 | 显示全部楼层
在实际使用时单项6平方线为宜,漏电开关要63A为宜,长期工作线路电器发热,家里还有别的家电,留点余量。安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1091
主题
10
积分
18132
在线时间
484 小时
注册时间
2014-3-31
最后登录
2023-3-22

常驻会员

QQ
发表于 2019-8-3 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
三相2.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
1195
主题
27
积分
6442
在线时间
283 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2022-10-31
QQ
发表于 2019-8-5 07:51 | 显示全部楼层
是的,以上都是理论值,在实际家庭布线中,线号最好增加一档,以防家用电器增加而导致火灾事故