家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 2706|回复: 0

[分享] 格力风管机线控器显示“H3”的原因和维修方法

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2019-8-13 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                   


当你看到格力风管机线控器上出现“H3”故障代码时,会想到什么?翻“商用机上门服务手册”查询故障代码是什么意思?


68872511d83ce317a71c5b68dd422b8b.jpg

一、通过故障代码表和维修手册上查询得知故障代码“H3”是压缩机过载保护;怎么维修呢?从哪里开始下手呢?


二、可能原因分析

格力D系列风管机保护措施较多,其中E4排气温度过高保护和E1高压保护均优先于压缩机内置过载,除非以上两种保护失效或者电压出现骤降的情况才会导致压缩机内置过载。能引起压缩机过载保护的可能性如下:

■ 电压出现骤降的情况

■ 排气感温包失效

■ 高压开关失效

■ 蒸发器感温包脱落

■ 主板故障

三、故障判断条件和排查方法

3.1 、第一步判断是否为电压骤降导致。

检查报故障后压缩机是否很快又可以启动或者观察压缩机顶部是否不烫(用手去感受),就是感受到压缩机顶盖温度比常温略高,可以确定为电压骤降导致;如果感觉压缩机顶盖很烫(温度过高会很烫手,要小心,反应迅速,不要被烫伤),则进入下一步的判断。

3.2、第二步检查排气感温包是否失效?

检查排气感温包头是否未插入,或者已脱落;压缩机排气感温包阻值是50KΩ,如果感温包开路或者是短路都会报压缩机排气高温,如果开路找到断开点接上就可以解决问题,如果是人为短接,请分开短接点,如果感温包阻值发生偏移,请更换新的50KΩ铜头感温包;如果发现人为把排气感温包拔出,压缩机失去排气感温包保护,下一步就该报H3压缩机过载保护或者E5压缩机过电流保护。



07ca2d318bbceed61e939375fe8ff428.jpg

在实际维修中,经常看到压缩机排气感温包没有插入盲管内,为什么会出现这种情况呢?在冬季制热时,人为给拔出,原因出在以下几种情况


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-25 02:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表