                                                                                                    发个本人这个夏天维修的一件糗事,帮单位修多联机,是变频的,一个机组两个机器,一个机器可以拖6个内机,一共8台机组,一个16个机器。大部分自己修的变频控制板和压缩机,以及气液分离器之类的问题。其中有一机组修了丢人,丢大了。

本身这些机器也是之前两组人没法修下去,我们接过来的,在有些方面,他们人也透露过这些空调基本就是烂摊子。有可能不好弄。不过,经过我和另外一个师傅终于全部解决【我基本控制部分电路】。另外一个师傅基本是烧焊为主。这里要说明一下,先前已经换过两个压缩机,都使用正常,唯独最后一个机组换压缩机出问题了,控制板基本没有问题,就是压缩机换上后开始正常,当加上制冷剂,不要多长时间,温度就不正常了,也就加个2公斤多一点【标准应该5公斤】,压缩机竟然高温保护了,同时好像听到了泄压的声音,发现压力始终是负压。开始以为是压缩机不对,换了两次还是不对,又怀疑是不是内机堵了,于是到里面查看,还打算跟用户说可能要重新走管子,还一顿观察怎么重新走管子,这里要交代一下,为什么怀疑堵的可能,因为这台机器之前维修上面就已经挂了个大干燥过滤器,应该之前有堵的现象。之前的过滤器已经没有用了,拆了。

所以,估计可能里面哪里堵了。前天还在考虑怎么弄管子【也交代那个师傅准备怎么买管子】,第二天,我不知道怎么突然想起是不是管子接错了,好像突然从脑子里一闪而过,于是查看果不其然,竟然接错了管子。虽然管子不是我接的,但是前前后后的折腾,真是糗大了,估计也只有多联机才会出这种情况。不知道论坛上师傅有遇到过这种现象吗?说明一下,一个机组两路机器,把两路的管子接错了,由于内机是多个风管机,都是带有电子膨胀阀,该接的管子没有接,对应的阀根本就没有打开,就出现了开始现象.......