家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 1662|回复: 6

格力变频故障修复记:外机板HC故障维修

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2019-12-12 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                    今天一大早,就有接到一同行送过来的一块格力变频外机板,说是HC故障。最近天冷了,空调使用量又上去了,冬天嘛!夏天有时候普遍能正常工作的空调,到了冬天可能就不听话了!

接到板子,回到我的三尺维修台,插上检测仪试机,刚开机启动有三秒左右三个灯泡就罢工了,检测仪随之也出现故障HC(PFC保护),就大概测了一下待机电压,LM2904放大器几个脚的供电及输出都正常,由于一时半会儿找不到相应的电路图,就大概盲扫了一下,当测到放大器2904到CPU输入脚42脚的时候发现电压没了,明显是没有接收到信号嘛!于是就这导导,那测测,当测到R527的时候,发现在路电阻阻值2兆欧,吹下测又是跳变阻值,换上去后,不再报HC!

换好后上电试机,可是好景不长,这次机器运行大概有十秒左右,又报了个H5,测三路放大输出,发现一路2.8V左右明显不正常,于是重点检查该路放大输出到主芯片CPU的各个电阻阻值,当测到该路放大输出到CPU的其中一个限流电阻R618的时候,发现阻值无穷大,更换后试机,三个漂亮的小灯有亮了起来!维修结束!

谢谢大家支持!变频空调维修不难,难就难在,需要记住各种芯片的输入和输出电压及脚位,贵在坚持吧!


5026bb6a00d2f20bf2c61bc810cce7a0.jpg

84665e47a2ea9958435bd3b6008ed072.jpg

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
106
主题
13
积分
531
在线时间
67 小时
注册时间
2015-6-19
最后登录
2023-11-28
发表于 2019-12-13 10:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
801
主题
26
积分
12516
在线时间
1122 小时
注册时间
2010-3-17
最后登录
2021-11-23

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2019-12-13 17:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享  
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
926
主题
9
积分
20764
在线时间
71 小时
注册时间
2019-3-31
最后登录
2024-4-25
发表于 2019-12-13 20:06 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
418
主题
0
积分
4119
在线时间
101 小时
注册时间
2018-4-27
最后登录
2019-12-26
发表于 2019-12-14 08:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
157
主题
0
积分
205
在线时间
267 小时
注册时间
2014-9-17
最后登录
2024-4-23
发表于 2020-1-5 22:11 | 显示全部楼层

谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
430
主题
0
积分
25125
在线时间
0 小时
注册时间
2019-5-27
最后登录
2024-4-24
发表于 2020-2-8 08:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-25 23:59

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表