“C2”主控与变频压缩机驱动通讯故障 故障判断条件和方法: 连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。 可能原因: ■模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接。 ■变频压缩机驱动板异常。 ■主板异常。 故障排查解决:
“C3”主控与变频风机驱动通讯故障 故障判断条件和方法: 连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。 可能原因: ■模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接。 ■变频风机驱动板异常。 ■主板异常。 故障排查解决:
“C4”内机缺失故障故障判断条件和方法: 当机组检测到室内机掉线台数超过3台时,机组将停机保护。 可能原因:
■室内机掉电,这种情况比较多见。 ■内机主板工作异常,这二种情况比较少见。 故障排查解决:
“C5”内机工程编号冲突报警故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。 ‘ 故障判断条件和方法:
检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。
可能原因: ■工程编号设置相同。 ■室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。 故障排查解决: 可以通过以下几种方式重置冲突内机的工程编号: 通过调试软件重新设置编号。 通过线控器重新设置编号。 通过调试遥控器重新设置编号。 通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号 |