格力多联机显示C2、C3、C4、C5如何解决?

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2020-8-14 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
“C2”主控与变频压缩机驱动通讯故障
故障判断条件和方法:
连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。
可能原因:
■模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接。
■变频压缩机驱动板异常。
■主板异常。
故障排查解决:

8b69369889c25e58dc34d0129e1dbfa3.png

51d0a2964acd876c28ab569e730c60e3.png


“C3”主控与变频风机驱动通讯故障
故障判断条件和方法:
连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。
可能原因:
■模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接。
■变频风机驱动板异常。
■主板异常。
故障排查解决:

dd135b5103b83d9421721a20ae548ed1.png “C4”内机缺失故障
故障判断条件和方法:
当机组检测到室内机掉线台数超过3台时,机组将停机保护。
可能原因:


■室内机掉电,这种情况比较多见。
■内机主板工作异常,这二种情况比较少见。
故障排查解决:

4ad61b8af1bdbcaea2c03f4d67f35f7a.jpg “C5”内机工程编号冲突报警
故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。
故障判断条件和方法:

检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。

可能原因:
■工程编号设置相同。
■室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。
故障排查解决:
可以通过以下几种方式重置冲突内机的工程编号:
通过调试软件重新设置编号。
通过线控器重新设置编号。
通过调试遥控器重新设置编号。
通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
926
主题
9
积分
20764
在线时间
71 小时
注册时间
2019-3-31
最后登录
2024-4-25
发表于 2020-8-14 21:26 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
761
主题
0
积分
831
在线时间
878 小时
注册时间
2014-5-19
最后登录
2024-4-15
发表于 2020-8-15 10:07 | 显示全部楼层

感谢分享,辛苦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
128
主题
22
积分
1303
在线时间
135 小时
注册时间
2011-4-11
最后登录
2020-10-15
发表于 2020-10-15 22:15 | 显示全部楼层
感谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级会员

Rank: 1

回帖
2
主题
0
积分
15
在线时间
0 小时
注册时间
2020-11-20
最后登录
2020-11-20
发表于 2020-11-20 20:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料,请问只有那么简单处理说明吗?有没有更具体一些的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-26 00:20

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表