交流接触器热继电器故障分析及处理

[复制链接]

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
57
主题
57
积分
2731
在线时间
65 小时
注册时间
2012-10-3
最后登录
2019-3-20
QQ
发表于 2012-10-19 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流接触器热继电器故障分析及处理
    在电动机使用过程中,为了保护电动机绕组,功率在3kW以上的电动机都要配装交流接触器,以确保电动机的平稳运行。本文介绍接触器、热继电器的故障分析及处理,供维修参考。
    一、交流接触器的三对触头水平不一致,易造成电动机缺相运行。这是因长期频频启动电动机,瞬间启动大电流所致。可取下灭弧罩,用细砂布将触头打磨光滑,并调整触头使其平直一致,如触头烧蚀严重,必须更换。
    二、按启动按钮,接触器不吸合。(1)接触器线圈电压与所接电源电压不符(线圈电压有220V或380V),如果线圈没有标明,可先把接触器接上电源试验,先接220V,如不行改接380V。  (2)二次控制回路接线错误。(3)接触器线圈有短路或烧毁现象,用同一型号的线圈更换,或重绕线圈。(4)控制回路熔丝熔断,查熔断原因后更换熔丝。(5)热继电器常闭触点未复位,按复位按钮。
    三、接触器运行中有“嗡嗡”声。(1)磁铁的接触面有锈蚀,断电后用细砂布或小细锉打磨干净即可。  (2)电源电压过低,调整电压。  (3)接触器短路环断裂,更换即可。
    四、接触器时吸时不吸,这是接触器内的弹簧有杂物卡住或弹簧歪斜所致,可拆开接触器清理,把弹簧摆正或更换。
    五、接触器吸合后热继电器无电压输出,这是继电器内部热元件烧坏,必须更换热继电器。
    六、按启动按钮不启动,按停止按钮不停止,更换启动、停止按钮。
    七、按启动时接触器不能动作,这一条也很重要。切断电源,用兆欧表测量接触器线圈的对地(外壳)绝缘没有达到1.5兆欧以上,可用灯泡烘烤,合格后再安装。

评分

参与人数 1金币 +19 威望 +30 活跃币 +6 收起 理由
莺莺 + 19 + 30 + 6 优质资料奖励

查看全部评分

中级会员

Rank: 2

回帖
113
主题
14
积分
374
在线时间
106 小时
注册时间
2012-7-17
最后登录
2015-10-27
QQ
发表于 2012-10-19 20:58 | 显示全部楼层
当热继电器动作时或其常闭点接触不良,按启动按钮接触器也不动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
7701
主题
125
积分
21687
在线时间
1195 小时
注册时间
2005-10-7
最后登录
2016-5-7

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章杰出贡献勋章杰出贡献勋章版主勋章

发表于 2012-10-19 22:04 | 显示全部楼层
感谢分享难得的资料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
641
主题
18
积分
4168
在线时间
283 小时
注册时间
2012-9-14
最后登录
2015-4-27
发表于 2012-11-3 19:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
709
主题
36
积分
3347
在线时间
565 小时
注册时间
2010-6-13
最后登录
2017-1-3

热心会员常驻会员推广活动勋章

发表于 2012-11-18 23:48 | 显示全部楼层
线圈电压的有很多种,一般有24,36,48,110,220,380等.接触器吸合,热继电器无输出也不一定是热继电器坏,如果接触器触点烧坏,热继电器一样也没有输出.   按钮按不动有很多拆下来修修,问题很多都得到解决.   接触器线圈绝缘电阻一般是没有问题的,除非受潮或者有水流到接触器里面去.干燥的场所,没有必要测绝缘电阻!   具体问题具体分析,要做到  看,  听,  闻,  量等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1813
主题
1053
积分
12274
在线时间
3650 小时
注册时间
2008-3-30
最后登录
2023-11-18

热心会员常驻会员最佳技术勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章

发表于 2012-11-19 07:52 | 显示全部楼层
缺少这方面的资料和人才,欢迎多发一些这方面的资料和经验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1103
主题
4
积分
31282
在线时间
1642 小时
注册时间
2012-6-22
最后登录
2024-4-26

热心会员常驻会员

发表于 2012-11-19 08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享。               
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
944
主题
27
积分
10339
在线时间
1873 小时
注册时间
2008-1-18
最后登录
2022-5-2

热心会员常驻会员

发表于 2012-12-20 19:07 | 显示全部楼层
现在的交流接触器触点,含银量极少,超负荷就粘到一块了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
195
主题
12
积分
484
在线时间
86 小时
注册时间
2013-2-25
最后登录
2013-12-23
发表于 2013-3-7 19:26 | 显示全部楼层
呵呵呵交流接触器还是很简单的就是要细心
回复 支持 反对