家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 8478|回复: 0

[原创]LXJ-150漏电继电器原理图(外接交流接触器)

[复制链接]

北网超版

水手长

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
3667
主题
1130
积分
21374
在线时间
2066 小时
注册时间
2005-1-27
最后登录
2024-4-23

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2005-6-5 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电路由R10和C10组成阻容降压,经整流滤波后;由R7和DW1、DW2组成的稳压电路将电压稳定在30V。阻容降压的特点是;可靠性好,负载侧有短路故障时不损坏降压元件。R1、R2(阻值相同)和K1组成额定漏电动作值选择电路,将额定漏电动作值分为两档供用户选择。当前K1短路了R2,R1对T输出的信号电压衰减较大,额定漏电动作值是两只电阻串联时的一倍,当K1推向右侧时;两只电阻串联,对T的输出信号电压衰减减小一倍,这时有很小的漏电流就可以动作。一般可分为标称:30mA、60mA两档,考虑到半导体材料的温度漂移;实际整定值分别为:25mA、50mA。既可用直接保护;也可用于分路保护。L、R8、K3组成试验装置,目的是检验漏电保护器本身是否正常。由于漏电继电器内部没有主回路电源;所以需要外接辅助电源,通过R8引入电流再经过L对T的铁心激磁,按下K3时模拟一个漏电流使M54123L①、②脚输入信号电压,⑦脚触发可控硅动作。R8引入电流大小和L的圈数多少可用安•匝比计算。GB6829-95标准规定;试验电流强度应≥额定漏电动作电流的2.5倍。漏电继电器只能通过安•匝数实现该指标。比如:标称额定漏电动作电流是100mA,流过R8的电流2.5mA ,则L应该绕100圈。D1是续流二极管,D2是工作指示灯,D3是漏电动作指示灯。R11是压敏电阻,作用是吸收220V电网中的高次干扰谐波,防止漏电保护器误动作。K2是复位开关,漏电继电器动作后;按下K2使M54123L⑧脚断电,以消除⑦脚高电位状态。K4、K5是交流接触器的启动、停止按钮,送电操作:按下K4;CJ20-150电磁线圈两端得到A相和B相380V的线电压,CJ20-150主触头闭合为被保护侧送电,同时CJ-1辅助触头闭合实现自锁。停电操作:按下K5;CJ20-150电磁线圈两端失电,所有触头断开,被保护侧停电。当被保护侧出现≥额定漏电动作电流的漏电流时;可控硅导通,J1-1动作,常闭端子失电,导致CJ20-150电磁线圈两端失电,被保护侧停电。排除漏电故障后;必须先按下K2复位,然后再进行送电操作。(注:K4、K5、CJ20-150是漏电继电器外接的配合电器)
如果漏电继电器和断路器配合使用;则取消K4、K5,漏电继电器辅助电源接被保护侧。将常开端子接断路器的分励脱扣线圈一端;另一端接被保护侧B相,如果分励脱扣线圈工作电压为220V;则另一端接零线。当被保护侧出现≥额定漏电动作电流的漏电流时;可控硅导通,J1-1动作,常开端子得电,使断路器的分励脱扣器动作,断路器跳闸,被保护侧停电,漏电继电器辅助电源失电而自动复位。排除漏电故障后;操作断路器合闸手柄送电。