机房专用空调与普通空调的区别和日常维护与保养

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2019-7-2 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 好人 于 2019-7-2 19:26 编辑

空气调节基础知识
空气调节简称“空调”,即用控制技术使室内空气的温度、湿度、清洁度、气流速度达到所需的要求。

目的为改善环境条件以满足生活舒适和工艺设备的要求。功能主要有制冷、制热、加湿、除湿。


机房专用空调与普通空调的区别

1、舒适性空调无法保持机房温度恒定,可能会导致电子元器件的寿命大大降低。

2、无法保证机房温度均匀,局部环境温度容易过热,从而导致机房电子设备异常故障。

3、无法控制机房湿度,机房湿度过高会导致产生冷凝水,可能造成微电路局部短路;机房湿度过低,会产生破坏生静电,导致设备运行失常。

风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够,会产生灰尘的积聚造成散热不良,容易过热或腐蚀。

舒适性空调设计选材可靠性差,从而造成空调维护量大,寿命短。


各主要系统作用

制冷系统:是空调器制冷降温部分。
风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分。
电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分。
箱体面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分

压缩机:
空调采用涡旋式压缩机,其与活塞机相比运动部件少,运行可靠型高,寿命长。具有震动小,噪音低等特点。压缩机下部装有橡胶防震架,可大大降低机组的震动。


5b07628dfa96f5fd2a16189370890bf3.jpg

0548d7acef20d1522792a9d645057810.jpg

冷凝器:
风冷式冷凝器一般与室内机组分开,安装在室外或其它通风良好的地方。


56d6648fb0bdd9a77a48b3553d283702.jpg

调速器:


695a02da5e5b8f36e648f9031b8cb2d3.jpg

注意冷凝风机的旋转方向,一旦反转,就无法按设计要求给冷凝器提供良好的散热而引起压缩机高压。

热力膨胀阀 :


9ef103c9699f9194c53522206b1eb0f3.jpg

热力膨胀阀可分为内平衡式和外平衡式。RC机房空调均采用外平衡式热力膨胀阀,安装在蒸发器的进口上,感温包安装在蒸发器的出口管路上。

蒸发器和接水盘:


adee9db514266493a58ee0a1b2949571.jpg

蒸发器是制冷剂液体在其中蒸发吸热的热交换设备,空气在蒸发器中吸收冷媒的冷量使液态冷媒变为气态,通过冷媒的流动带走热量,蒸发器表面要安装过滤网。

储液罐:
储液罐装在机器下部,用来储存和供应制冷系统内的液体制冷剂,以便工况变动时能补偿和调节液体制冷剂的盈亏。


d06a23485375e2be8a8dd36d5e962ae1.jpg

一般说来,系统开始工作时的负荷量大,要求制冷剂的循环量也大。当工作一段时间之后,负荷将减少,这时所需的制冷剂量相应地减少。因此,负荷大时,储液器中的液体制冷剂补充进来,而负荷小时,又可将液体制冷剂存储起来。

干燥过滤器:
在储液罐液体的出口处有一带网过滤器, 内装硅胶、分子筛和活性氧化铝的混合物 ,用来吸收制冷剂中的水分。


c9bf7011373f6587bbd76976ebcb4e33.jpg

水分来源于制冷剂干燥不严格,或有空气进入,或冷冻油中溶解的水分。水分的存在有可能会在节流处出现“冰堵” ,使空调制冷效果变差。

视液镜:
通过视液镜可以目视系统的制冷剂,如果很容易看到系统内的气泡或闪蒸气体,冷媒剂量是否适当需要填充。


f791b0ce9ffc819e31bfbcfcf2a0a1fe.jpg

系统内的水份含量的变化逐渐改变颜色,如果制冷剂是干燥的则显示器变绿,否则它变黄。

高/低压复位开关:


524ab57b787e7c6d0e460158a2abf227.jpg

高/低压开关是根据整个系统的压力大小值来断开或接通,来保护压缩机的电器元件。

空调的日常维护

空气过滤器的更换 :
定期更换或清洗空气过滤器可以避免此种故障的发生。空气过滤器更换或清洗的间隔时间,取决于房间灰尘的多少。


5ca5409b897542c1c39a8f2d6db8e1cb.jpg

冷凝器检查:
检查冷凝器翅片有无倒伏和破损;
检查并清理(盘管)下面所有污物,以保证气流不被阻塞(每年夏季来临时用专用清洗液或清水冲洗换热器面);
检查管路是否有泄漏;
检查风机叶和风圈有无碰擦。


b640b9a19fbc723b7515c6c18c53f815.jpg

893a276ac5b30634a30b810e1f126b9e.jpg

制冷系统检查:
检查压缩机吸排气阀口有无油迹。
检查压缩机高低压是否在正常范围。
检查压缩机有无异常震动,噪音。
检查干燥过滤器两端有无温差现象。
检查排水管路是否畅通无阻。

室内送风风机:
检查电动机运行电流。
后倾式风机应检查叶轮与导流圈间隙适中。
电动机有无异响,必要时应进行更换电动机