[复制链接]
匿名  发表于 2019-7-3 18:37 |阅读模式
KFR-50W,R22, 管线约10米开机后内机运行正常, 调至制冷模式后,一旦压缩机启动即吹出热风, 此时量得电压正常, 压缩机电流飙近20A, 制冷剂压力近爆表,  数秒后压缩机停止,室内机吹室温风,压力指数10以上, 大概几分钟后压缩机再次启动,现象如上,如此反复几次后, 室内机报E5.
另外,制冷剂中间放了下发现喷出制冷剂黄%色的,制冷剂如果喷到其它物体上就像是腐蚀性液体一样冒着泡(但不是真正的腐蚀),这个之前没见过。

因为室外机安装位置问题,没能进一步测试及其它检查。

请各位帮助分析一下可能是什么原因。谢谢!

论坛管理

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
437
主题
122
积分
6694
在线时间
1198 小时
注册时间
2006-9-14
最后登录
2024-4-23
QQ
发表于 2019-7-3 20:06 | 显示全部楼层
没有注册也能发帖?敢不敢加我QQ微信6265881看一下是咋回事?

分析故障原因
首先这天气检修应该置于制冷模式,如果制冷模式也制热检查四通阀是不是不下心被供电了,否则是四通阀坏。
空调之前有没有移机是不是加过氟。