家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 368|回复: 1

电气接地系统即违规又缺修 付出惨痛代价!

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2019-7-16 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                            电气接地系统对于安全用电起着非常重要的作用,它的存在和完好一方面可以有效降低电器操作人员触电事故所带来的伤害;另一方面又为接地系统中各电器设备正常平稳运行提供了有利保障。可就是如此重要的系统,部分用电单位却疏于必要的维护和巡检,以致为此付出惨痛的代价!
     2019年5月6日夜,我市遭遇雷雨天气。原本这场降雨对于缓解旱情,清除柳絮杨棉有这非常有利的作用,可本地一家球磨厂却有苦说不出!当晚该厂车间包括24台变频器、2套数控加工中心控制单元在内的,近一半的电器设备发生损坏,经济损失高达近80余万元!

     做为电力部门一名工作人员,笔者参与了此次事故的排查和认定工作,为了能让大家对造成此次事故的原因有清醒的认识,本人特将其前因后果写出来,望大家引以为戒。到达事发单位后,笔者一行人首先将该厂损坏的24台变频器、2套数控加工中心控制单元做拆机处理。经检查发现,这26台设备均系过压故障损坏——20余台电器设备输入端用以过压保护的压敏电阻等元件几乎全部炸裂,连带着开关电源、功率逆变部分等电子线路单元纷纷中招损坏!考虑到事发时的天气情况,笔者一行人不由想到故障原因是由该车间避雷/防雷、接地措施不到位所引发的。可令我们为之疑惑的是,为何事发车间另一半电器设备却安然无恙?
     带着这种疑问,笔者一行人又仔细围绕此车间上下、内外的防避雷、接地系统等安全防护设施展开排查工作。经摸排后,此次因雷击过压导致大规模电器设备损坏的重大经济损失事件的原因浮出水面——事发车间由于长度和跨度较大,施工单位严重违反避雷系统需多点重复接地之硬性规定,仅将顶层避雷针以及避雷带通过一条镀锌钢带引致事发车间部分的接地系统上!

     可是这条起着至关重要的钢带,却因年久失检失修,而在连接车间下部(事发部分车间电器设备的接地系统却同该钢带相连接)接地主网处由于腐蚀而发生断路现象!所以雷击所带来的高压无法正常泄放,只能殃及同网络当中的电器设备!万幸当时工作人员因集中卸货而未操作电器设备,否则后果更是不堪设想!至于该车间为何另一部分电器为何能完好的原因,则在于该车间的接地网路系统和供电线路也是一分为二,相互独立彼此之间不想联系,所以能侥幸躲过一劫!

f033914894fe990bbff13f3766af582b.jpg
     有鉴于此,为了使该厂避免再次出现这种问题,我们给其下达了限期整改通知,并且由于该厂避雷、接地系统已有多年未按规定进行年检,在做出2万元的罚款后,又责令该厂每年主动申报相应检测报告之处罚决定!

               

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
1195
主题
27
积分
6442
在线时间
283 小时
注册时间
2018-2-3
最后登录
2022-10-31
QQ
发表于 2019-7-17 07:22 | 显示全部楼层
用什么设备,就得考虑什么类型的供电系统,看来这家的防雷网,做的也很差
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-27 06:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表