2019年7月25日14时16分左右,贵州某供电局变电管理所处理35kV某某变35kVI段母线电压互感器绝缘件烧坏过程中,在绝缘件更换完毕后测量电压互感器绝缘时,工作负责人周某某误入35kV团坪线305断路器间隔发生触电死亡,目前事故情况待进一步调查。
为深刻吸取事故教训,贵州公司提出如下要求: 各单位要立即组织安全检查,认真吸取教训,做好自查自纠和事故反思。 一是各单位要组织对安规、两票、预试定检等规章制度学习,查找作业流程、习惯性违章,以及工作负责人、监护人、许可人等到位履职等问题。 二是针对抢修工作各单位要高度重视,严格执行“六个到位”要求。 三是各单位要严格执行规程规定和现场作业指导书要求,各级管理人员按照到位要求必须到位履职。
|