一、通讯故障:
1、故障现象:
室内机定时灯快闪、点检内机台数减少或变化不定、某些内机不制冷(热)等。
2、故障原因:
信号线星形连接、内机地址码拔码重复或拔码不到位、信号线过长使得信号偏弱、某处P、Q、E之间导通,等。
3、修复方案:
a、依次按住内机遥控接收头上的点检按钮(连续按5秒显示该台内机的地址码,按10秒显示能力码),检查各地址码。
b、检查信号线是否屏蔽线、是否星形连接、是否在某处导通?
c、若信号偏弱,可在最末端内机P、Q之间串联一个100Ω的电阻,或在室外机的P、Q之间串联一个小电容。
二、风扇电机故障:
1、V4+风机判断好与坏的方法:
鉴于前期部分中心反应V4+直流电机故障不好判断的问题。总部在对回收的部分市场退回的故障电机进行分析,其中一半是能正常使用的。为了明确V4+直流电机故障的判断,避免市场上在维修V4+外机风机时的误判、漏判具体指引如下:
V4+直流电机使用的品牌、型号及物料编码如下:
松下  WZDK750-38G-4  20240030002  直流电机(RoHS)  电机照片如下:

89f55a0804e7f7833a6824e9822bf06c.jpg
2、接线端的定义和测量:
接线端的定义分别如下图所示:

cc843868d4db529f3eedd79751cb796d.jpg
3、故障判定流程图:

75252aecf201100ebb2c63e58f3a5561.png

e7e72bc4b36bdb16dff948e3217edb55.png

959fdc00ca8f3c093b514993f43665df.png

如果电机阻值仍不明确的情况下,可以使用交替替换的方法确认是电机的问题还是电控的问题,该方法适用在12HP到16HP的V4+室外机。执行步骤如下:
A、先将主控板的能力设定在8或10,这样设置后就只有1#风机控制模块可以使用,
B、再将机器开启,如果1#电机不转或电控报故障,那么再将2#电机与1#电机的信号线和电源线对换,对换后再开机如风机正常运行,则说明1#风机出现问题;
C、按B操作后如仍然出现风机保护,则将用2#的风机电控与1#风机电控进行对换(注:只要将1#和2#风机模块与主控板的信号线进行对换即可)在用B的方式确认风机是否有问题。
D、如按C方式仍风机不转或电控报故障,不能确认是风机故障还是风机模块故障,则以先更换风机模块为原则,如风机模块更换后风机仍不能开启或电控报故障,再考虑更换电机。
三、V4+内机遥控设定地址:
1、遥控器型号:
    由于目前市场上的多联空调室内机出现新老机型混装的情况,市场上的多数安装人员还不清楚新室内机的地址设定方式(可以采用遥控器设定地址)。可以用于设定新内机地址的遥控器型号:RM05/BG(T)-A。新旧遥控器图片和型号如下:

4541f0a7a2b233b58be0549f98e0e160.jpg
2、设定地址的步骤:
1)长按遥控器上的[锁定]键5秒,进入通信地址界面;再长按5秒,可以退出.
2)通信地址的查询:
按[开/关]键进入发送状态,在发送状态下,按[模式]键,发送查询码;没有进入发送状态, 按[模式]键,不发送查询码.
3)通信地址的设置:
按[开/关]键进入发送状态,在发送状态下,按[风速]键,发送设置码;没有进入发送状态, 按[风速]键,不发送设置码.
[方向上]和[方向下]键,调节地址的大小;
每次设置完的地址被记忆,再次进入查询/设置界面时,显示上次设置的地址。
四、L0~L9故障维修:
1、各代码的定义:
    由于市场上较多中心反应V4和V4+的外机上没有关于L0-L9保护代码的维修说明。为了能让各分部及网点对此项保护有所了解且便于维修,具体如下:
代码
定义
检查方法
L0
模块故障
供电电压、PN电压正常的情况下测试变频模块的好坏。
L1
直流母线低电压保护
检查电压在 510V~580V之间正常,如小于510V,则检查接线是否正确,如正确则更换主板。
L2
直流母线高电压保护
检查电压在 510V~580V之间正常,如大于580V,则检查两个大电容电压是否为510-580 V,如不在此范围则更换主板。
L3
预留
/
L4
MCE故障/同步/闭环
电压低或主控电路问题,如供电电压及PN电压正常,则更换主控板
L5
零速度保护
压机堵转造成的无反馈
L6
预留
/
L7
相序错误保护
/
L8
前一刻和后一刻速度变化>15HZ保护
运行了一阵后出现的频率跳动,PN电压正常的情况下,多为压机转子消磁引起,更换变频压机。
L9
设定速度和实际运转速度差>15HZ保护
变频模块驱动口接插线是否松脱,检测得电压正常则为压机消磁,更换压机。
2、L0保护的排除:
故障原因:模块故障。
检测方法:确认模块是否损坏。


54125d50d56dbe7fb295f8586f745d4f.jpg
3、L1/L4保护(第一步)
故障原因:供电电压低或电控主板问题。
检查方法:先检测PN电压,再检查线路是否正常,如前述正常为主板问题。

608ec5c77cd0fa6faffbf92afb668573.jpg
L1/L4保护(第二步)

L1/L4保护(第三步)

6007bcec49b053b0d613852b90e7c037.jpg
4、L8 /L9保护(第一步)
故障原因:压机消磁造成。
检测方法:机器能正常开启,但开启后频率跳动副度大于15HZ,因机组发热转子磁性减退,压机电流波动较大,之后很快出现P6。

ed3d8c52556614950ae3e90050f32e03.jpg
L8 /L9保护(第二步)
更换正常电控的模块及主控板,如压机频率仍然跳动,则确认为压机问题,更换压机。

7d230c74f2f5cae1fbbca5d7ec3e36ad.jpg
5、L2保护(第一步)
故障原因:供电电压过高,滤波电容故障或主控板故障。
检测方法:测量电源电压是否大于418V,如供电电压在380V±10%内;则测量电解电容两端电压是否在直流510V-580V之间,如高出580V直流,可能电解电容故障;如更换后仍有此问题,则更换主控板。

5d0489ad3be89965b26488f6b68c6e56.jpg
L2保护(第二步)

2ccde6cde011304bff3d52990175d1e7.jpg

2a6eeffb1276393f328d519c21e70685.png


               

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
430
主题
0
积分
25135
在线时间
0 小时
注册时间
2019-5-27
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-8-1 09:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
430
主题
0
积分
25135
在线时间
0 小时
注册时间
2019-5-27
最后登录
2024-4-26
发表于 2019-8-1 09:56 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 )

GMT+8, 2024-4-26 22:22

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表