家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 998|回复: 0

[分享] 什么情况下必须电工要用3P断路器?为什么不能用4P呢?

[复制链接]

小编

回帖
118
主题
1237
积分
39372
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-5
最后登录
2023-7-14
发表于 2019-11-15 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                    概论

当供电系统采用TN-C或者TN-C-S供电系统(即三相四线)时,零线绝对不允许断开;当供电系统采用TN-S供电系统(即三相五线)时,零线允许断开。

TN-C供电系统


8e9217553adb5b3f43808eddadc6e960.jpg

如图所示,在TN-C供电系统中电源一共引出4条线,分别为L1、L2、L3、PEN线。其中PEN线是保护线PE和中性线N的综合体,称之为“保护零线”,它同时兼具保护线和中性线作用。

由于保护零线非常重要,称之为“生命线”一点都不为过。有它时,当设备漏电断路器会迅速切断漏电电源,保证人生安全。所以保护零线PEN线始终不允许断开,所以是不能过开关的。

TN-C供电系统用的不多,它一般用于三相负荷比较平衡、且无易燃易爆的场所。一般生活用电场所都达不到此要求,所以不采用这种供电系统。

TN-C-S供电系统


6cf5ac2eb0fe43cedc36514cd7ec7bbb.jpg

如图所示,在TN-C-S供电系统中电源一共引出4条线,分别为L1、L2、L3、PEN线。其中PEN线是保护线PE和中性线N的综合体,称之为“保护零线”,它同时兼具保护线和中性线作用。

PEN线进入场所总配电箱以后接地再分成PE线,这样PEN线一分为二,从此以后三相四线也变成了三相五线。总配电箱内的PEN线具有保护线功能,所以是不允许断开的,那么总配电箱必须用3P的断路器。


10b9af67dced9472f95923765b13d510.jpg

总配电箱以后的线路属于三相五线,它有专用的保护线,N线不再具有保护线功能。所以总配电箱后面的线路允许断开零线,也就是可以采用4P断路器。

TN-S供电系统


c32a6ab164cf6d5786dd113822dd529f.jpg

如图所示,在TN-S供电系统中电源一共引出5条线,分别为L1、L2、L3、PE、N线。其中N线是单相回路线,而PE线是保护线。

由于TN-S属于三相五线,它有专用的保护线PE,N线不具有保护线功能。所以整个线路的零线都允许断开,也就是可以采用4P断路器。


d64b21385cfb06aeefedaa78f05129a3.jpg

IT供电系统


26ea47c503cea95d5e2afe60f2165e6b.jpg

如图所示,在TT供电系统中电源一般引出3条线,分别为L1、L2、L3线。为了节约成本,N线一般也不引出,而PE线则在负荷总配电箱接地以后引出。

由于TT属于三相四线,它的专用保护线PE就地接地。如果没有N线,可以采用3p断路器。如果有N线,可以采用4P断路器。

TT适用于负荷很分散的地方,比如采矿、农业等。(有些地方很远一台采矿机,把地线和N线引过去很不划算;农业也一样)TT系统安全性没有TN系统高,所以除了有接地保护以外还必须采用漏电断路器。

总结

零线能不能断开取决于零线有没有保护线功能。如果零线具有保护线,那就不允许断开,也就是三相线路只能采用3P断路器,单相线路只能采用1P+N断路器。如果零线不具有保护线功能,那么三相线路就允许采用4p断路器,单相线路允许采用2p断路器。

在我们生活中,最常见的就是TN-C-S供电系统和TN-S供电系统。
一般来讲,具有独立变压器的小区、商业写字楼、工厂都采用TN-S(即三相五线)供电系统,那么是可以采用4P断路器的。如果没有独立变压器,或由于变压器距离负荷比较远而采用TN-C-S供电系统的线路,那三相线路只能用3P断路器。......